Posted 23 March 2015 - 19:10

13825%20--%204400425-001%20%2838216%29.j

i corrugati si tagliano facilmente con un taglierino .

 

sì beh, se proprio una ha ste fisse, magari è meglio farlo prima di posare i cavi



#142 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 27 April 2015 - 23:12

alla fine per i faretti ho preso le osram 4000K dalla germania

veramente ottime

nel bagno sopra la doccia invece ne ho messo uno da 12V

 

adesso devo illuminare un controsoffitto

 

 

tipo così:

245-ef6acb93f27d007f6e73edff915a33c9.jpg

 

che prendo?



#143 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 27 April 2015 - 23:34

http://www.ledrise.c....php?info=p3889

 

il problema però rimane la zona d'ombra dove finisce il tubo

 

strip non saprei se consigliartele, ci sono quelle con i led 3014 che non sembrano male come longevità (su profilo in alluminio).



#144 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 27 April 2015 - 23:36

domani uppami il thread che ti devo chiedere una cosa sui mtd (forse convinco i miei a cambiar tutto, mio padre è rimasto a bocca aperta quando ha visto nella casa di mio nonno in collina i differenziali autoriarmanti :dumb: )



#145 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 00:54

http://www.ledrise.c....php?info=p3889

 

il problema però rimane la zona d'ombra dove finisce il tubo

 

strip non saprei se consigliartele, ci sono quelle con i led 3014 che non sembrano male come longevità (su profilo in alluminio).

io stavo vedendo questa:

http://www.agenziacr...regled-2014.pdf



#146 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 28 April 2015 - 21:54

Quanto costano?



#147 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 28 April 2015 - 22:00

Comunque, per quanto riguarda l'impianto elettrico, quale deve essere la corrente massima di dispersione ammissibile?

Una volta mi pare 30mA complessivamente, ma ora? Con tanti mtd si sale parecchio...

 

Tornando al mio impianto: se mio padre è davvero deciso per gli autoriarmanti, metto 2 diff puri soltanto (gewiss?)

 

Poi a valle quest mt: linea fm zona giorno, linea fm taverna, linea luci + prese 10A zona notte, linea luci + prese 10A zona giorno, linea luci + prese 10A taverna.

 

QUINDI: dopo i 2 differenziali, 3 mt a valle di uno, e 2 mt a valle dell'altro

 

A monte di tutto (sempre dopo il montante) un mt c25 o c32



#148 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 23:04

Quanto costano?

la più lunga (1.5m) 28.90€



#149 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 28 April 2015 - 23:06

il problema potrebbe nascere se troppi led sono pilotati in serie

 

io cmq le prenderei



#150 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 23:07

Comunque, per quanto riguarda l'impianto elettrico, quale deve essere la corrente massima di dispersione ammissibile?

Una volta mi pare 30mA complessivamente, ma ora? Con tanti mtd si sale parecchio...

 

Tornando al mio impianto: se mio padre è davvero deciso per gli autoriarmanti, metto 2 diff puri soltanto (gewiss?)

 

Poi a valle quest mt: linea fm zona giorno, linea fm taverna, linea luci + prese 10A zona notte, linea luci + prese 10A zona giorno, linea luci + prese 10A taverna.

 

QUINDI: dopo i 2 differenziali, 3 mt a valle di uno, e 2 mt a valle dell'altro

 

A monte di tutto (sempre dopo il montante) un mt c25 o c32

perchè vuoi mettere gli autoriarmanti?

 

hai problemi di scatti intempestivi?

 

se si, io ti consiglio quelli a immunità riforzata

considere che ormai ce l'ho da più di un anno e non scatta nemmeno con i fulmini a pochi metri



#151 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 23:09

l'autoriarmante può essere utile se non si sta mai a casa...



#152 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 28 April 2015 - 23:16

ok per gli autoriarmanti

 

la suddivisione che ho fatto nel post che hai quotato ti sembra vada bene?

 

i miei dubbi riguardano le correnti di dispersione, sommando i 5mtd che andrei a mettere si arriva a 150mA... che non è proprio poco

 

altrimenti metto 2 differenziali puri e fine della storia



#153 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 23:35

non puoi mettere un differenziale con una Idn superiore a 30mA. se non ricordo male non è proprio previsto dalle varie normative

quindi anche se metti 5 magnetotermici a valle del differenziale te lo tieni così

 

la suddivisione va bene

 

rimane il fatto che a me piace di più la prima soluzione che avevamo ideato all'inizio



#154 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 28 April 2015 - 23:36

come sezionatore puoi mettere anche un mt da 32a

se vuoi risparmiare va benissimo un semplice sezionatore da 32a


Edited by fabio336, 29 April 2015 - 00:02.


#155 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 29 April 2015 - 13:05

Forse non mi sono spiegato bene, non è rischioso mettere troppi differenziali/ mtd?

 

Tipo nel tuo caso, sono tutti mtd con Idn=30mA, sommate quelle di tutti i mtd non diventa un valore altino?


Edited by euthanasia, 29 April 2015 - 21:16.


#156 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 30 April 2015 - 13:50

Forse non mi sono spiegato bene, non è rischioso mettere troppi differenziali/ mtd?

non credo...
anzi, c'è più selettività

esempio: se avviene una dispersione verso terra di un elettrodomestisco scatta solo il mtd dove è collegata quella presa
 

Tipo nel tuo caso, sono tutti mtd con Idn=30mA, sommate quelle di tutti i mtd non diventa un valore altino?

perchè le vuoi sommare?

vuoi prevedere eventuali dispersioni contemporanee?

30mA non sono nocive all'uomo...

#157 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 30 April 2015 - 13:53

www.ebay.it/itm/261681260190

15 metri = 42,52€
led 3014 alimentati a 220V
120 led per metro

sono molto tentato

la reglette beghelli da 1.5mt costa 28€
e alla fine non credo che la tecnologia usata sia molto diversa

Edited by fabio336, 30 April 2015 - 13:55.


#158 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 30 April 2015 - 19:09

non credo...
anzi, c'è più selettività

esempio: se avviene una dispersione verso terra di un elettrodomestisco scatta solo il mtd dove è collegata quella presa
 
perchè le vuoi sommare?

vuoi prevedere eventuali dispersioni contemporanee?

30mA non sono nocive all'uomo...

 

ho capito, volevo solo sapere qualcosa di più in materia di normative attuali, non c'è una massima corrente ammissibile (che una volta era 30mA per TUTTO l'impianto).

 

metti che su ogni linea protetta da mtd si arrivi a 25mA di dispersione, non si ha alcuno scatto, con la conseguenza che la corrente totale è 25X differenziali

 

www.ebay.it/itm/261681260190

15 metri = 42,52€
led 3014 alimentati a 220V
120 led per metro

sono molto tentato

la reglette beghelli da 1.5mt costa 28€
e alla fine non credo che la tecnologia usata sia molto diversa

 

strip a tensione di rete lasciale lì dove sono



#159 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9996 posts

Posted 30 April 2015 - 20:00

ho capito, volevo solo sapere qualcosa di più in materia di normative attuali, non c'è una massima corrente ammissibile (che una volta era 30mA per TUTTO l'impianto).
 
metti che su ogni linea protetta da mtd si arrivi a 25mA di dispersione, non si ha alcuno scatto, con la conseguenza che la corrente totale è 25X differenziali

non mi risulta

al limite è consigliabile usare un differenziale da 10mA per il bagno...
 
 

strip a tensione di rete lasciale lì dove sono

secondo me le beghelli sono a tensione di rete :asd:

#160 euthanasia

euthanasia

    Matto

  • Donatori di sperma
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 47021 posts

Posted 30 April 2015 - 20:34

fabio, dammi un suggerimento psicologico per convincere i miei a cambiare il centralino e gli interruttori :o