No
scatti intempestivi di un magnetotermico?
Inviato 26 novembre 2014 - 23:58
No
scatti intempestivi di un magnetotermico?
Inviato 27 novembre 2014 - 00:50
Sì ma Berling
non ha fatto l'elettricista? si suppone che uno certe cose le sappia
Inviato 27 novembre 2014 - 13:24
non lo avevo notato
qui a casa avevo problemi di scatti intempestivi...
risolto con un differenziale abb classe a ap-r
Inviato 27 novembre 2014 - 19:48
diocan è la 1° volta che ne sento parlare: sempre visto ma mai capito che cazzo fa! adesso si!
Messaggio modificato da tommylee69 il 27 novembre 2014 - 19:49
Inviato 27 novembre 2014 - 19:49
dimmelo tu, cosa dovevo fare...
forse chissà, forse potrei cambiare...
Inviato 27 novembre 2014 - 22:09
Solo i paranoici sopravvivono. (Cit.)
Inviato 06 dicembre 2014 - 19:30
morsetti:
Inviato 06 dicembre 2014 - 20:00
sì ma con quelli unipolari il rame è a diretto contatto col rame, lì c'è la barretta equipotenziale di mezzo...
Inviato 08 dicembre 2014 - 16:20
Questa è una messa a terra come si deve
Mai saltato niente in 35 anni Magneti termici di qua, magneti termici di la... come diceva qualcuno scazzano al primo fulmine caduto
I'm planning my escape
Inviato 08 dicembre 2014 - 16:54
Questa è una messa a terra come si deve
Mai saltato niente in 35 anni Magneti termici di qua, magneti termici di la... come diceva qualcuno scazzano al primo fulmine caduto
qualcuno che non capisce un cazzo
Messaggio modificato da fabio336 il 08 dicembre 2014 - 16:54
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:02
avevi il tuo thread apposito e posti qui?
cmq costo a parte, una serie è anche nera, l'altra solo bianca (e argento)... io considererei sta cosa nella scelta
non lo avevo trovato
dove lo prendi il materiale? eventualmente manda pm
vendono anche ollain
comunque tasti bianchi
per la matix c'è poca scelta di placche...
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:17
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:19
e che te ne fai ?
hai componenti in continua ? se no un tipo B non è che serva a molto altro
Un ingegnere non saprebbe riprodursi nemmeno col manuale di istruzioni. Infatti rapiscono bambini e li educano come ingegneri pur di perpetuare questa infermità.
in God we trust, all others must bring data (cit.)
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:19
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:20
e che te ne fai ?
hai componenti in continua ? se no un tipo B non è che serva a molto altro
scusa ma che c'entra la curva del magnetotermico?
Messaggio modificato da fabio336 il 13 gennaio 2015 - 22:21
Inviato 13 gennaio 2015 - 22:27
il magnetotermico di tipo B interviene anche per dispersioni di componenti continue.
tipicamente nel FV si usa per inverter senza trasformatore e senza filtro di segnale (che manderebbero sporcizie in rete - tra cui componenti continue)
per la protezione, protegge oltre che da dispersioni in AC, anche per dispersioni in DC, e che io sappia è l'unico caso in cui veramente serve
Un ingegnere non saprebbe riprodursi nemmeno col manuale di istruzioni. Infatti rapiscono bambini e li educano come ingegneri pur di perpetuare questa infermità.
in God we trust, all others must bring data (cit.)